電磁流量計安裝注意事項
電磁流量計安裝時應注意,只有當滿管時才能獲得準確的測量,避免以下安裝位置:管道******點安裝(易聚集氣泡)直接安裝在一根向下的管線的敞開出口前。電磁流量計注意不要在泵的入口側安裝流量管,以避免抽壓而造成的對流量管襯里的破壞。當使用往復、橫膈膜或柱塞泵時需要在安裝脈沖節氣閥。
電磁流量計保證以下所需的進口和出口直管段以確保測量精度:入口長度>10×DN出口長度>5×DN傳感器及變送器接地傳感器處于管道中心位置
接地:傳感器及介質必須有相同的電勢用來保證測量精度及避免電極地腐蝕破壞。等電勢通過在傳感器內裝地參考電極保證。如果介質在無襯里并接地地金屬管中流動,它可通過連接到變送器外殼而滿足接地要求。對于分離型地接地同上一樣。
當向下管道長度超過5m時,在傳感器后安裝一個虹吸管或一個放氣閥。以避免低壓而可能造成的對測量管襯里的破壞。保證滿管,減少含氣量。
電磁流量計安裝方位:***適宜的方位可幫助避免氣體的累積和測量管內的殘枣積。電磁流量計垂直安裝;這種方位對易自排空管道系統很理想,并可不加空管檢測電極。
水平安裝:測量電極平面必須水平,這樣可以防止由于夾帶的氣泡而產生的電極短時間絕緣。注意:空管檢測功能僅當測量裝置為水平安裝及變送器外殼向上時能正確工作。如果振動非常劇烈,應將傳感器和變送器分開安裝?;危喝绻Q直徑為DN≥350,在能忍受足夠負載的基座上安裝變送器。注意不允許利用外框承住傳感器的重量。這會使外框變形并破壞內部勵磁線圈。如果可能,安裝傳感器***好避免例如閥門,三通,彎頭等組件。
注意:如果不能確定介質地正確接地與否應安裝接地環。