什么是一個NAMUR傳感器意味著,你如何在8V操作
符合NAMUR變送器設計3.8毫安之間以限制它們的輸出信號正常時不到21毫安。信號位于此范圍之外的指示某種形式的故障已經發送器或電路布線內發生。
8.2 V傳感器是接近開關按NAMUR NA 01(1967)“無接觸啟動器和放大器”現在被稱為IEC 60947-5-6MA是用于發射器按NAMUR NE 43不要混淆這兩個標準,很多公司做信號調節和障礙的8.2 V NAMUR信號轉換成24 VDC信號或繼電器觸點。
NAMUR傳感器被設計為本質安全。為了實現這一點,他們應該由一個8 V DC電源供電,以及它們的開/關狀態由1/3毫安電流信號來確定。為了提供這些要求的IS接口應該被用于連接傳感器。向控制系統這可以通過以下來完成:
使用一個齊納屏障,這將需要一個中間繼電器AA低阻抗接地連接。
使用IS電流隔離器,它提供了隔離,無論是繼電器或電子產品輸出和線路診斷。
使用帶有NAMUR傳感器兼容的I / O卡。這些可以是IS或非IS。
雖然主要使用NAMUR傳感器的是如在危險區域接近開關,它們也可用于在非危險區域,因為當與典型的3線PNP或NPN接近傳感器相比接線簡單。
在危險區域不使用NAMUR傳感器可以與24 V DC供電,但在這種情況下,他們不應該在危險的應用程序再次使用。